玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

揚宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 706(小時)
注冊時間: 2007-10-15
最后登錄: 2025-12-07
查看揚宇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-02 17:58
在三菱GX WORKS2中,如果用簡單編程,假如D100的第一位用D100.0表示,  第二位用D100.1表示,那么在結構化編程時怎么指定?假如寄存器用標簽Var指定,第一位用Var.0,第二位用Var.1,編譯時會報錯
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 615 個
工控威望: 819 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 1541(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-12-07
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-02 18:52
應該沒有這功能