各位前輩好,
我們工廠想用智慧工廠用中央控制操縱大約100臺設備三菱PLC,
請問前輩建議用PLC上下位控制還是用計算機直接控制?
通信建議走485還是ethernet? 
有沒有優缺點或是已經有建設過的前輩能分享下。
感激不盡。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-08 20:32
FX3U還是不要這樣用,直接用以太網的,連電腦。這樣更好。走MES,走服務器。監控數據,控制的話。還是遇到過。遠程控制的例子