玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 457 點
下載積分: 5703 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-12-08
查看司慧聰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-03 22:50
我做的污水站程序,其中很多水泵自動輪換的,要在觸摸屏上設置主泵運行多少個小時,多少分鐘,備泵運行多少個小時,多少分鐘,時間到了就自動切換。]   我用的臺達plc編的程序。我編壞了覺得程序有點長,就這還沒有加自動判斷哪個運行時間長短什么的。大家都是怎么編的?




    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(756287415) 感謝分享!
    小莫西
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 226 個
    工控威望: 317 點
    下載積分: 1887 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2018-12-02
    最后登錄: 2025-12-10
    查看小莫西的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-04-07 09:35
    全部計秒就好了,然后比較,觸摸屏上面的轉換成秒就好了