設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-30 20:08
引用
引用樓主書香伴侶于2022-03-30 15:27發表的 設備如何接地才能稱之為標準接地???? :
設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????


找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。

接地電阻的大小與當地的土壤電阻率有關,盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。