1200博圖自帶PID控制夾套蒸汽調節閥門,傳感器在罐體內部,溫度控制,溫度慣性比較大,遲滯性高。閥門關閉還有大約10幾度升高。有沒有好的方法可以用。最好有案例。
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 563 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-08
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-08 16:29
上下限要根據實際工況進行設置 哈