玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

ioujwiou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 133 點
下載積分: 477 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2025-03-24
查看ioujwiou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-21 20:48
QJ71C24N 用CH2 與多個測量器通過485通訊,使用G.CPRTCL 指令,用輪詢的方法通訊,有時候正常,但是如果復位過PLC,或者斷電重啟過設備,就會出現G.CPRTCL 指令卡住的現象,指令前面的條件是滿足的,但是指令不執行,成功失敗都沒有反饋,查看QJ71C24N也沒有任何報警提示,大家有遇到這種問題嗎?不吝指教!
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1455 個
工控威望: 4685 點
下載積分: 15141 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-11-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 09:39
不會的,可能是因為你設置上的原因,1,你返回的報文中缺少配置ERR報文范圍這個你可以設置報文只有發送報文驗證,2.可能你范圍的報文不知OK報文,NG報文,ERR報文。你確保你每次范圍的報文都是在你配置報文的范圍里3.如果你用標準的MODBUS協議設置,PLC這邊沒啥問題,主要是設備方那里,會出現通信中斷與掉線的情況。
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.