用的是 西門子V20設置的是CN011宏鏈接 ,PLC程序也寫了 ,由于本人很少用西門子,導致通訊不上。40322宏鏈接講道理VW200是應該有參數的 但是沒有讀取到參數。
附件: 差不多好了 - 副本.zip (35 K) 下載次數:75
1105250205
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 640 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2021-07-21
最后登錄: 2025-08-31
查看1105250205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 16:43
你的M2.2什么時候置1呢?
給你個程序,和4個V20通訊,寫頻率,讀頻率、電流
樓主留言:
已經解決了 自己琢磨了 半天換一根線就通訊上了。。。現在 還有個問題  用端子控制是不是其他參數不改  只把 P700修改就可以了 ?