例如站號分別是0,3,5,7,9,11
電纜是否必須從0-3-5-7-9-11,0和11為終端
如果為了走線方便,打亂順序可以嗎?比如3-0-9-7-11是否會影響通訊或者無法通訊?
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 259 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2025-11-10
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-03 09:45
只要串起來就行,站號沒有順序要求