現在手上有個項目,就是FX5U需要同時和變頻器、稱重模塊走RTU通訊,打算用三菱通訊協議支持功能,請問1.通訊協議支持功能也支持1主多從嗎?2.如果可以采用的接線也是手拉手模式嗎?3.變頻器通訊口是RJ45口,從站1是變頻器,水晶頭怎么并線到從站2,你們都是怎么接線的遇到這問題?
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-16 13:29
FX5U既支持MODBUS-RTU和MODBUS-TCP。FX5U的MODBUS-RTU接線和編程都簡單。FX5U的MODBUS-TCP接線簡單,編程復雜。市面上出售的稱重模塊絕大多數支持MODBUS-RTU,很少有支持MODBUS-TCP。變頻器帶RJ45接口,不一定是支持工業以太網或MODBUS-TCP通信,比如三菱E700系列的PU通信接口就是RJ45,但支持MODBUS-RTU通訊。變頻器是什么型號的,具體支持什么通訊,怎么接線,要看說明書。如果是支持MODBUS-TCP,嫌編程麻煩,可以考慮接一個TCP轉RTU模塊。