匯川PLC canlink控制伺服,反饋位置與實際發的脈沖數有偏差怎么解決?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-31 19:35
設置誤差范圍唄    比如目標值 10.000   可以設置 9.995~10.005都算位置到達
  伺服精度肯定比機械精度高
伺服驅動器剛性調高可以加快位置整定