圖片:
西門子1500,組態remote IO的AI時提示"模塊地址已修改"。我點擊“使用新模塊地址重新連接變量”,為啥系統里面的I0.0-I10.0直接變成了I50.0-I60.0? 然后設備就啟動不了。 但是同樣的幾臺設備,都一樣的操作,其他幾臺設備沒問題啊。
漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 614 點
下載積分: 2798 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-09-05
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-24 10:28
地址使用重復了還要講什么