一般再做三菱定位控制的時候  用DDRVA 指令 來實現定位 要求中間可以在任意位置暫停、啟動,
我現在做的是接通脈沖減速停止指令SM5644來減速停止,但是現在這種情況感覺有丟脈沖的情況,表現在機械上面 如果沒有暫停的情況下 每次定位都是準確的,但是中間有暫停啟動的話 機械會走不到應該走到的位置。。


枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
biaogege520
清晨的風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 741 點
下載積分: 1394 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2025-12-10
查看biaogege520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-26 11:49
中間暫停脈沖輸出就行了吧