玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

862060718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-10-29
查看862060718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 10:02
各位師傅大家好!請教一下各位:我公司印刷機設備的幾臺45KW的變頻器經常出現炸整流模塊,一炸就是三塊都壞掉,并且把斷路器都炸壞掉。我們檢查發現有一個共同的故障點就是整流塊所連接銅排相聆之間會出現打火現象,相當于兩相短路。而且變頻器有時沒運行剛送電就炸,各位師傅有誰知道是什么原因造成的請指教,謝謝!
就是很奇怪,我公司有好幾臺設備都有用45KW安川變頻器,就是印刷機設備的的變頻經常炸,而且總共有5臺變頻器,其中一臺控制主電機的變頻器都沒出現炸,就是另外4臺控制收放卷電機的變頻器經常炸。
[ 此帖被862060718在2021-04-29 08:34重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12418 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-09
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:01
銅排用熱縮套管套上,不能套的用液體電工膠。萬能淘寶搜一下。
樓主留言:
都用熱縮管套上了,最近沒出現炸,但是昨天又炸了一臺。