以前用的FX1S30MT的PLC做兩軸位置控制,現在換了FX3SA30MT.程序是用原來程序轉換過來的。測試發現左右運行的步進電機啟動可以加速運行。停止不能減速停止。機械振動很大,和以前測試明顯感覺不同。驅動器換過還是一個樣,現在搞不明白問題出在哪了?       謝謝大家!
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 450 個
工控威望: 560 點
下載積分: 36238 分
在線時間: 528(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-12-05
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 11:57
DPLSR指令以什么方式停止是關鍵。執行完肯定有減速過程,如果中斷會立即停止脈沖輸出,也就是沒有減速停止。