描述:觸摸屏  進水量程備自動清零
圖片:
描述:交叉引用
圖片:
描述:量地址
圖片:
描述:初始化賦值
圖片:
VW374 是進水壓力傳感器的量程設置      設備初始化運行時會給一個初始值,單運行一段周期后 就會出現備清零的情況  導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析!謝謝!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1088 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 18570 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-12-09
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-12 18:23
很有可能數據地址重復了,樓主從頭梳理一遍.
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。