玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

無盡2未央
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2017-02-15
最后登錄: 2021-08-06
查看無盡2未央的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-11 20:52
描述:觸摸屏  進水量程備自動清零
圖片:
描述:交叉引用
圖片:
描述:量地址
圖片:
描述:初始化賦值
圖片:
VW374 是進水壓力傳感器的量程設置      設備初始化運行時會給一個初始值,單運行一段周期后 就會出現備清零的情況  導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析!謝謝!
jiangzl725
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 569 點
下載積分: 12880 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2021-07-04
最后登錄: 2025-12-08
查看jiangzl725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-19 11:23