圖片:
今天接個活,有段程序是48個相同類型程序如圖,I/O點按規律排列,西門子對位不能變址,真是太傷了,每個復制一下,在改I/O點,光輸這段程序用了兩個小時,一不小心輸錯還得改。三菱位變址幾分鐘就可以搞定,就算三菱不用位變址,用軟件的連續粘貼功能也能自動變化地址復制,西門子這么大公司怎么實現不了呢,還是我沒看到這個功能,這年頭時間最寶貴
獨步軒轅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 172 點
下載積分: 14301 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-03-20
最后登錄: 2025-11-29
查看獨步軒轅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-06 21:24
西門子更快只要幾秒,先選擇“切換尋址”,僅絕對,再改IO的名稱符號,只要不沖突就好了,改完再切換尋址,選擇“符號:絕對 ”就完成了。改IO地址先選“僅符號” 一樣操作。方便得很。。。。。