請教各位前輩控制圖檔和文字說明大概是這樣
請問前輩是否有類似的程序可以參考呢?

空調箱控制說明:
1. 回風溫度值TI感測需求溫度,以控制風機變頻器輸出維持回風溫度恒定;當溫度達到設定值時,維持最小換氣風量所需要的風車運轉頻率。
2. 出風溫度值TI感測需求溫度,以控制冰水二通閥CV開度,維持出風回風的溫度恒定。
3. 初級濾網建議每月定期更換,濾網差壓開關PDS調整至濾網必須更換裝態,當其作動時發出警報通知人員更換初濾及袋式過濾網。
4. 風差壓開關AFS,感測風機進出兩測的差壓狀態,當風機啟動后AFS未作動,則發出警報,通知人員檢修。
5. 風機停止或故障時,CV強制開閉以節約能源。
6. 當回風偵煙感測器SD偵測到煙霧時,會停止空調箱的運作,同時發出警報

圖示在附件中 圖片
我只是個新手 問題比較多 請各位前輩多多見諒
cjpingg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 135 點
下載積分: 502 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2018-11-18
最后登錄: 2025-08-31
查看cjpingg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-03 22:02
引用
引用第5樓huanghuiqun于2020-12-17 22:31發表的  :
私信我,五年的項目資料,你有多少有多少。早沒有在哪個行業了。

前輩,我也是慕名而來,剛剛踏入暖通的小白,做自動化,您有范例的話,麻煩發我一下,我也學習學習