問一下各位大神,F(xiàn)X3U和儀表進行modbus通訊,直接用485BD行不行,一定要加485ADP-MB嗎?謝謝
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 145 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-12-10 09:12
一樓正解,485BD可以用,只是程序上要多一些,用RS指令,還要做CRC校驗運算,如果是3U有CRC專用指令,485ADP-MB是專門針對MODBUS的,編程要簡單省事一些,成本差異大概三百上下,看自己預算吧。