玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

馬林12345
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 173 點
下載積分: 689 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2023-03-04
查看馬林12345的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-02 16:02
通電啟動,反方向跑有時有,用的回原點指令,沒辦法,回原點指令改成相對定位指令。
大家有沒有好的方法,多多指教!
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 3678 點
下載積分: 8677 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-11-06
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-08 20:28
看看臺達的手冊,用反極限致能固定回原點方向。臺達PLC的回原點指令,是通過判斷當前值,來選擇回原點方向的,比如負值就正方向開始,正值就反方向開始,你也可以回原點前先清零當前值。貌似雷賽的步進方向信號是要提前給的,以前用三菱PLC雷賽步也遇到過反的問題。