玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-30 21:52
現用三菱FX3G-24MT+FX3G-485BD與三菱D720變頻器通訊,剛學習,用的簡單RS通訊,數據在外面計算好,控制變頻器正傳運行,然后寫進去,用串口監視,數據已發出,但是變頻器無法啟動,PLC參數在通道1設定,變頻器參數如下圖,
  ,程序奉上,請大神指點錯誤,感謝!
  adcii學習.rar (160 K) 下载次数:31
閑釣西風
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 381 個
工控威望: 4674 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2020-09-29
最后登錄: 2025-12-09
查看閑釣西風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-03 10:14
/)/)    /)/)    
  (  -.-) (-.-  )  
***^**^***      
TKS!Best regards &~(@^_^@)~  (=^.^=)