現用三菱FX3G-24MT+FX3G-485BD與三菱D720變頻器通訊,剛學習,用的簡單RS通訊,數據在外面計算好,控制變頻器正傳運行,然后寫進去,用串口監視,數據已發出,但是變頻器無法啟動,PLC參數在通道1設定,變頻器參數如下圖,
  ,程序奉上,請大神指點錯誤,感謝!
  adcii學習.rar (160 K) 下载次数:31
gangliz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 180 點
下載積分: 867 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2013-10-02
最后登錄: 2025-12-07
查看gangliz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 22:08
李金城老師有視頻課程,你可以百度搜搜,另外三菱PLC對三菱變頻器控制用專用指令比較簡單