玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

zhcwos
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 632 個
工控威望: 820 點
下載積分: 76999 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2025-12-08
查看zhcwos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-24 10:22
能否實現在人機上面編輯一個數據設定、顯示的元件,這個元件監控的地址可以改變,或者通過另外一個元件實現改變?比如設定這個元件原始地址為R100,但是可以通過其他元件來修改這個地址為R300,從而輸入或者監控不同的地址的值
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15883 分
在線時間: 9832(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-24 11:54
引用
引用樓主zhcwos于2020-10-24 10:22發表的 能否實現人機監控plc存儲器號的修改 :
能否實現在人機上面編輯一個數據設定、顯示的元件,這個元件監控的地址可以改變,或者通過另外一個元件實現改變?比如設定這個元件原始地址為R100,但是可以通過其他元件來修改這個地址為R300,從而輸入或者監控不同的地址的值


如果人機支持間接尋址的功能的話,你可以使用,例如富士人機。

Good Luck~