圖片:
7.5kw的電機在漏電開關打不上去用普通開關可以開量的電流平均為9a為什么在漏電開關上打不上去,沒拆電機測短路顯示3.8,三相電阻1.0知道為什么嗎?急等回
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 10015 點
下載積分: 583 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2025-12-08
查看yb982926的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-02 08:17
沒見過電動機控制用漏保的
yb982926
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 10015 點
下載積分: 583 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2013-12-05
最后登錄: 2025-12-08
查看yb982926的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-02 08:18
也沒見過7.5KW的電機還要星三角啟動,用變頻的見過
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(598945057) 謝謝幫助但解決了,是繞 ..
    yb982926
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 10015 點
    下載積分: 583 分
    在線時間: 539(小時)
    注冊時間: 2013-12-05
    最后登錄: 2025-12-08
    查看yb982926的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-10-02 08:20
    應該是受潮或絕緣降低