一臺機器用FX1N連接一臺MR-J2S伺服驅動器,Y0接的PP,Y1接的NP,伺服驅動器的脈沖方式設置為脈沖+方向,機器目前正常使用中。
從PLC上傳程序發現有兩條脈沖指令,一條是DPLSR K60000 D1108 K150  Y000;一條是DPLSY K90000  K5 Y001。
明明Y1接的NP是方向信號,為什么后一條指令指定Y1為脈沖信號。望高手指點!先謝謝了!
[ 此帖被楊官華在2020-09-07 16:43重新編輯 ]
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44887 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-09
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-06 17:21
Y0,Y1是脈沖的