我用的是西門子的plc,當需要暫停時停止所有輸出,當再次啟動時從當前的位置再啟動,西門子有這方面的指令嗎?
cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-09-01 09:42
用中繼,連鎖輸出Q,暫停的時候Q不輸出,中繼保持