玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

lan19910425
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 2238 點
下載積分: 43521 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2019-06-02
最后登錄: 2025-12-08
查看lan19910425的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-22 16:38
工作中使用變頻器需要查看運轉實時數據,把通訊寫在PLC里面,還是直接使用觸摸屏。感覺寫在PLC里面好麻煩,不如直接使用觸摸屏讀取,不知道這樣會影響觸摸屏反應速度嗎。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 589(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-08
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-22 21:56
屏直接和變頻通訊讀寫,沒毛病