玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

海見雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 177 點
下載積分: 644 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2025-05-21
查看海見雨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-03 16:21
   現在有一個24v的開關電源,8個24v的指示燈,測試一根8芯線纜通斷,現在的線路是燈的正極并在一起接24v,燈的負分別連接測試的8芯線,
8芯線另外一段并在一起接電源負極,測試斷線沒問題,不過打亂8芯的序號。燈亮滅的序號也會錯,客戶需要分開測試。

   現在想到的辦法是接入8個開關電源分開供電。
   希望有大佬指點下有什么簡單的辦法
海見雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 177 點
下載積分: 644 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2025-05-21
查看海見雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-04 08:35
工藝需求測試方式不能改,只改電路
現在準備多個開關電源,一個燈一個回路
海見雨
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 177 點
下載積分: 644 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2025-05-21
查看海見雨的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-17 16:50
8根線對應8個燈,線連接上只能對應的唯一燈亮,線連接的不是對應的燈不能亮