大家一般做設備上溫度控制的話用PLC加溫控表多一點還是PLC帶熱電阻熱電偶模塊多一點,我們公司溫度控制的不多,都是一兩路所以都是PLC加溫控表,最近幫朋友弄一臺染料的設備,大概需要四路溫度,現在他傾向于溫控表,說是PLC寫的程序時間長了會有溫度漂移
書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 582 點
下載積分: 185 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 23:07
引用
引用第4樓弗陸自動化于2020-07-15 09:52發表的  :
PLC漂移?井底之蛙的高見!

樓主的意思應該是想表達模擬量的零飄