樓主  發表于: 2020-07-08 10:20
現有一個控制,兩個電機轉速比是1:2,比如一個電機是300轉,另一個電機是600轉,現要求加減速的時候也按這個比例來做,現確定一個300轉的電機加減速時間是1秒,那另一個600轉的電機加減速時間設置多少好?
ddsloveme1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 95 點
下載積分: 943 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2019-12-23
最后登錄: 2021-04-18
查看ddsloveme1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-08 10:24
你用的是伺服電機?精準控制需要精準設備了
變頻器有的也支持,但精準度不好,