玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-02 11:08
本人想做一個MODBUS的485通信來讀取和寫入外部設備的電流和電壓值,用的是FX3U--485ADP--MB模塊,但是一個模塊只能控制32臺,這怎么辦,能不能再加一個模塊?第一個模塊和第二個模塊分別要怎么讀取和寫入?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 199 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4491 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-15
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-02 11:40
3U不行的,只能有一路modbus通訊,用兩個FX3U--485ADP--MB模塊也沒用,要么用L或Q,或加一個3U。某寶上有485通訊網關可以了解下,還有可以考慮用1200可以掛3個modbus模塊