玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2025-09-30
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-13 00:09
如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制,
由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠,
讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令
目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢
請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢?
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2025-09-30
查看有緣1982的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-13 21:40
不用輪詢嗎?那16臺溫控器該怎么來讀呢?ADPRW指令每次只能用一條,該怎么來寫呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(何啟海) 這才是高手