如題,PLC讀取和寫入溫控器數據,組態王連PLC顯示以及控制,
由于需要溫控器多好幾個數據,且溫控器地址相隔較遠,
讀命令需要兩條ADPRW指令,寫需要3條ADPRW指令
目前,讀數據,用的是M8012做條件,加1指令做輪詢
請教下各位工程師們,有沒有比較好的例子或辦法,目前這個方案,感覺數據有點延遲,且當寫命令的時候,是不是該把輪詢程序關閉呢?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-14 12:05
溫控器的采集時間不用太密集,每秒做到1KHz也沒有什么用,
用兩個定時器作循環,讀作一組再讀另外一組,采用變址來輪詢。