電機星三角啟動的問題!首先描述一下問題

工廠改造安裝,有全新的也有舊的電機。
有幾臺電機三角形運行電機不轉,啟動切換都正常(啟動都是正轉)

在電機端調相讓電機反轉,啟動運行都正常,然后去電源端調相讓電機正轉,啟動運行也都正常。


有些電機在電機端調相一切正常,有些電機必須在電源端調相才能正常。


問題來了,同樣是改變相序調相,為什么有幾個電機必須要在電源端調相才能正反轉啟動運行都正常。