我220過漏電開關,后面接24V開關電源,24V漏電,漏電開關會不會跳閘
wdp633
AAA668
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1038 點
下載積分: 379 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2025-12-07
查看wdp633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-13 19:17
引用
引用第5樓sjbandmm于2020-05-12 12:01發表的  :
不會跳閘。除非你的24V漏電到220V了,因?4V和220V是兩個隔離的電源,24V漏電再大,也是220V開關的正常負載,并不會造成零火線的電流不一樣,因此220V的漏電不會動作。