玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 136 點
下載積分: 780 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-08-11
查看597719177的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-14 19:29
目前現狀,一個柜子開關量輸入172個,開關量輸出40個,模擬量輸入57個,模擬量輸出26個。
另外一個柜子開關量輸入166個,開關量輸出51個,模擬量輸入31個,模擬量輸出19個。
棘手問題,從沒遇見過這多點位,而且本人只會西門子和羅克韋爾的PLC編程。
求大神們賜教
陳老師
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 84 點
下載積分: 324 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-07-05
查看陳老師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-26 13:41
建議買點圖爾克,宜科等IP67模塊,或者巴魯夫I/Olink模塊,
就近把I/O點和模擬量點接進模塊,然后走總線采集。
不然電柜很大,也不太好排查。