fx2n與旋轉編碼器E6B2-CWZ6C連接,褐色接PLC24v+,藍色接PLC的COM,黑色接X0白色接X1橙色接X2,程序直接用C252讀不出為0,C251也不行。老師我哪里錯了!
a2490048
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 75 點
下載積分: 297 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2019-05-23
最后登錄: 2025-10-09
查看a2490048的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-20 08:57
根據你的描述,X輸入LED不亮說明是硬件問題,應該注意檢查編碼器的接線,歐姆龍E6B2-cwz6c型號的編碼器是NPN型的,使用的24V電源一定要同源,要么是外部開關電源,要么用PLC內置的。


使用PLC內置開關電源

使用外部開關電源