樓主  發表于: 2020-03-17 20:58
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個是我寫的程序 ,是信捷XD3 PLC,是不是跟這個寫入次數10萬次有關系。硬件檢測過了 如果直接斷開溫度模塊直接給加熱環加熱是有溫度上來的。用的是亞泰的溫度模塊YLMK-511.RS485通訊,然后plc是A B雙絞線。通訊協議是MODBUS-RTU.客戶一開始用是好的但是到了直到昨天晚上2臺機器都不行了,出現加熱沒反應的情況,一臺設備剛發過去5個月左右另一臺發過去他們用了有8個月左右。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150650 分
在線時間: 6798(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-09
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-18 09:08
檢測位置很重要~~因為你靠近加熱棒
遠離加熱棒你所需位置才是真正位置
      
樓主留言:
他是誤差很大的那種,觸摸屏上顯示190幾度,但是手摸加熱滾居然只有一點點溫度。