圖片:
工程描述:選用200smart(服務器)與第三方設備(客戶端)modbus tcp通訊,第三方設備(客戶端)已經確定了通訊協議,只能采用04與16功能碼讀寫服務器數據(見下圖)。

問題:200smart的數據有250個放在V寄存器供客戶端讀取,客戶端只能支持04功能碼而不能改到03功能碼,請問有什么方法可以讓客戶端讀到200smart內的寄存器?比如加什么硬件等
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2025-07-12
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-10 08:31
mov  vw0 iw1000 試試看