用三菱PLC,如果用485BD板(或485ADPMB)用MODBUS協議去啟動變頻器,就算把PLC的電斷了,變頻器也不會停,除非是再次用PLC去停止變頻器。
這樣感覺蠻危險的。請問都是這樣子,還是用的方法不對。
另外同樣的問題,用點動通訊變頻器并不是一點就停止運行,而是一點就是以點動的頻率運行變頻器了。除非再次停止。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 74204 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-12-08
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-04 00:19
用通訊讀寫頻率,控制啟動用端子