玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2099(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-09
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-09 22:01
請教各位:在三菱PLC控制伺服電機時,有時需要原點回歸,但在原點回歸指令ZRN時卻沒有指定運行方向,但是當伺服處于原點的負方向時,它應該正轉回歸原點;當伺服處于原點的正方向時,它應該反轉回歸原點.是否在運行過程中伺服電機能判斷在啟動時的初始位置在原點的正反方向?
一笑而過
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 696 點
下載積分: 3027 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-12-09
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-19 04:08
引用
引用第1樓一天賊忙于2008-07-10 14:23發表的  :
1   “在原點回歸指令ZRN時卻沒有指定運行方向,”
回零方向可以在ZRN指令執行前,將方向控制輸出位Y置位或復位來確定方向。
2  “  是否在運行過程中伺服電機能判斷在啟動時的初始位置在原點的正反方向? ”
電機怎么會自動判斷方向、

學習。
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-