玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

syking1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 417 點
下載積分: 884 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2009-01-01
最后登錄: 2025-12-02
查看syking1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-20 20:01
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-26 09:51
引用
引用樓主syking1234于2019-12-20 20:01發表的 三菱A740變頻器185KW正轉FWD閃爍,無頻率輸出,求解 :
CC-LINK通訊方式,編碼器矢量反饋,FWD正轉閃爍,沒有頻率,有電流,頻率給定、正轉信號給定都發送到軟元件內,P800原設定為2,改為12后,電機可以轉動,變頻器有頻率輸出,改回2后不行,沒有頻率輸出,FWD閃爍,電流12A


應該是CC-Link通訊異常
不懈努力,一切皆有可能 ...