樓主  發表于: 2019-11-25 16:34
有兩臺FX5U的PLC要數據通訊,在論壇里看大神們說有以太網做簡易通訊就行了,可是都沒有提供具體的鏈接設置方法,去看了一下手冊也沒弄懂,有沒有哪位大神發一個實際設置步驟的截屏呀,謝謝!!!!!
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 5 篇
發帖數量: 763 個
工控威望: 1517 點
下載積分: 7466 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-26 08:10
兩個PLC的固件版本大于 V1.100,只在一個PLC的參數里設置“簡單CPU通信設置”參數就可以了。
如:

樓主留言:
非常感謝,解決了我疑問了好久的問題。我版本低了,怎么都沒找到簡單CPU通信。再次感謝大佬
[ 此帖被崇慶陽光在2019-11-26 08:16重新編輯 ]