1. 是不是電網里的無功功率是經過感性負載后才產生的,所以才需要進行容性補償,抵消無功功率?2. 電網本身并不直接產生無功功率,要是產生無功功率的話,假設負載全是阻性的,那是不是也需要無功補償柜去降低電網的無功功率,提高功率因數吧? 以上兩條的終極思想就是電機到底是產生了無功功率還是借用了電網的無功功率。網上怎么說的都有。
wtq7227203
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1411 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2007-06-28
最后登錄: 2025-11-19
查看wtq7227203的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 17:18
網上的功率因數本來就不高(0.8左右),如果用戶存在感性負載則導致功率因數更低。電業局的利率調整要求COSΦ>0.9,所以需要加電容自動補償,補償量通過查表得到,一般經驗取變壓器容量的30%-40%。用戶得到的好處就是同樣的變壓器可以多帶負荷。