FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。
我看到你了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 09:52
各設備IP地址設置好,從來不需要拔線,甚至不需要到現場