玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 137 點
下載積分: 394 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-11-05
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-17 14:15
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變為-64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 309 分
在線時間: 1165(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-10-14
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 17:34
按道理說都是16位和32位使用造成的,我也是遇到三菱的,某個寄存器就是不對,他周圍的都沒用,就他有問題,辦法就是不使用他