水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12270 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2025-12-08
查看狂風如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-02 08:28
電流應該會增大,轉速會有三千多轉每分鐘,最大的問題會出現發熱快,電機一下子就熱得很,最好是加個220V的變頻器,用三角形接法。電流也不大,發熱也沒那么快