斷路器下進線是否影響其保護功能,有人說影響,有人說不影響,歡迎各位大師討論。
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 411 點
下載積分: 6859 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2025-11-01
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 09:00
可以,斷路器正常用,可能缺失漏電保護功能。但是如果要這樣接的話,首先你得保證只有你自己能動這個配電柜,其次你得確保你任何時候都清楚記得這個柜子是下進上出的。不然這種做法就是在害人。