3臺FX3U+3個FX3U-485ADP-MB進行通信,通信已正常。
  
1  從站可以讀寫主站數據資料嗎?

2  主站D1000~D1003寫入1#從站D2000~D2003我這樣寫是否正確?
     ADPRW  H1 H03 K2000 K4  D1000
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-16 09:47
引用
引用第1樓twingo49于2019-05-28 09:12發表的  :
從站不可以向主站讀寫資料,你這段程式應該是讀取
下面這段是寫入
ADPRW H1(從站1) H6(寫入暫存器) H2001(地址D2000) K1(長度1) D1000(來源資料位置)
從站D2000位址為H2001,請考手冊