玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-25 14:31
`請問 歐姆龍PLC怎么 做到 判斷D0   D9  之間里面有任意兩個寄存器的設置 數據為一致   小弟在此想了好久沒有想出  除了用D0 一個 寄存器寫十條比較指令 就想不出其它辦法了  不過一個寄存器寫九條的話程序就一大片了  顯然這辦法不行   所以在此想問各位 大神有什么好的 辦法了
xufufan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2872 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2025-12-01
查看xufufan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-04 19:10
變址加循環     DR+IR
xufufan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2872 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-11
最后登錄: 2025-12-01
查看xufufan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-04 19:11
后者用ST寫FOR循環